開口式電流互感器
開口式電流互感器主要應用于配電系統改造項目,安裝方便,無須拆一次母線,亦可帶電操作,不影響客戶正常用電,為用戶改造項目節省人力、物力、財力,提高效率。該系列電流互感器可與繼電器保護、測量以及計量裝置配套使用。
下面以江蘇安科瑞電器制造有限公司AKH-0.66K系列開口式電流互感器為例,介紹開口式電流互感器的功能和技術參數。
AKH-0.66系列電流互感器外殼采用阻燃、耐溫140℃的進口聚碳酸酯注塑成形,鐵芯采用取向冷軋硅鋼帶卷繞而成,二次導線采用高強度電磁漆包線,產品結構新穎,造型美觀,安裝方便,體積小,質量輕,準確度高,容量大。
符合標準

l 產品符合國標GB1208-2006
技術指標

l 開口式CT一次電流100-6300A,二次電流5A1A
l 額定工作電壓AC0.66kV(等效AC0.69kVGB/T156-2007
l 額定頻率50-60Hz
l 環境溫度-30~70℃,最高耐溫120
l 海拔高度≤3000m
l 工頻耐壓3000V/1min 50Hz
l 用于沒有雨雪直接侵襲,無嚴重污染及劇烈震動的場所
選型說明

l 根據一次電流及母線截面等參數選擇對應的規格產品。一次導線穿越互感器窗孔。打開翻蓋,通過壓線片進行二次接線,二次接線引出后翻蓋復位。計量電能可直接利用翻蓋小孔加封鉛印,以防竊電。
l 工作電流長期不超過1.1倍額定值,允許在1.2倍額定值時短時使用,時間不超過1h
l 根據被測電流大小,選定額定電流比,一般選用比被測電流大2/3左右的額定電流;
l 產品極性表示為:一次接線標志P1P2,相應二次接線標志S1S2S1表示P1的同名端,S2表示P2的同名端;
l 測量儀表接于S1S2端上,此時所接回路的總負荷不應超過互感器的額定負荷,當安裝儀表位置與電流互感器相距甚遠或回路負載較大時,應優先選用二次電流為1A的規格;
l 注意根據母排的規格和根數,選用相匹配窗口大小的互感器。
規格尺寸

          尺寸
規格
外形尺寸(mm)

穿孔尺寸(mm)

安裝尺寸(mm)

W

H

D

a

e

M

N

AKH-0.66K-30×20

90

114

40

22

32

50

49.5

AKH-0.66K-80×50

114

159

36

52

82

78

49.5

AKH-0.66K-80×80

144

159

36

82

82

108

49.5

AKH-0.66K-120×80

144

199

36

82

122

108

49.5

AKH-0.66K-160×80

184

254

52

82

162

120

49.5




如有興趣或索要相關資料,請聯系我們!

江蘇安科瑞電器制造有限公司

地址:江蘇省江陰市南閘鎮東盟工業園東盟路5

聯系人:師晴晴 (技術支持)

手機:15961545337

固話:0510-86189390      

傳真:0510-86179975   郵編:214405

旺旺:shiqing1988916

qq1582805561


公司網址:http://www.jyacrel.cn

新.jpg (8.9 KB)

新.jpg
本文地址:http://www.4huy16.com/thread-94154-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

廠商推薦

  • Microchip視頻專區
  • 電動兩輪車設計生態系統
  • 技術熱潮席卷三城,2025 Microchip中國技術精英年會圓滿收官!
  • Microchip第22屆中國技術精英年會上海首站開幕
  • 常見深度學習模型介紹及應用培訓教程
  • 貿澤電子(Mouser)專區
關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表