200kW高密模塊、1.2MW UPS,能把智算中心的痛點一次性打穿嗎?

發布時間:2025-12-11 09:56    發布者:錄余

“電至兆瓦,智算無界”——在2025科華數據中心年度論壇上,同時亮相了200 kW高密UPS模塊和單柜1.2 MW UPS“兩道硬菜”。隨后,又在行業盛會IDCC產業年度大典上持續曝光。

業內產生一個共同的疑問:800V高壓直流才剛被寫進白皮書,科華數據卻在力推兆瓦級交流UPS,它真的能解決智算中心高密挑戰、場景適配、高效瓶頸的三大痛點嗎?



突破物理極限的“空間革命”

智算中心作為支撐AI大模型訓練和推理的核心基礎設施,其供電系統正面臨前所未有的挑戰。根據《智能計算中心創新發展指南》,未來五年,中國智能算力規模年復合增長率將達52.3% ,而AI芯片的功耗也呈指數級增長。

以英偉達NVL72超節點為例,單機柜可能達到132kW。根據《智算中心基礎設施演進白皮書》研究表明,單柜功率超過16kW時,配電設備的占地面積將超過IT機房,這將極大程度壓縮智算中心單位面積的算力產出。如此一來,傳統供配電方案密度低、占地大將成為智算中心建設的短板。

科華數據200kW高密UPS模塊,高度僅4U,密度可達47W/in³,相比業內常用的125kW功率模塊,功率密度提升20%。單柜功率最高可達1.2MW,占地僅0.8m²,折算每平方米承載1.5MW電力,是當前業內占地最小的兆瓦級UPS。

科華數據通過提高供配電系統功率密度,以密度換空間,釋放IT設備的空間利用率,補齊智算中心供配電短板。

從通用到AI專屬的進化

從通算到智算,負載特性的變化給供配電設備帶來不一樣的要求。首先,通算負載的平均功率通常在額定功率的40%~50%,即便是計算高峰期也僅達到額定功率的70%~90%,尖峰功率維持時間一般在1ms左右。

但在智算中心,AI負載的平均功率通常能到70%~80%的水平。從百度、字節、騰訊等頭部企業的部分訓練數據來看,尖峰功率基本超過180%。此外,AI負載的尖峰功率可維持30ms左右,呈現周期性,這對UPS高過載的維持時間也有更高要求。

科華數據200kW高密UPS模塊為適配AI負載周期性高過載特性,將過載能力提高至額定功率180%,過載維持時間可達300ms,保障AI訓練任務的連續性與可靠性。

從“電老虎”到省電利器的蛻變

根據頭豹研究院,中國智算中心總耗電量或在2030年達到4000億kWh。其中,灰白區(供配電系統與制冷系統)的能耗占比達到45%,直逼IT設備的用電量。當前,業內普遍通過液冷方案來降低用于IT設備制冷的損耗,因此,提高供配電系統的效率便成為智算中心另一條節能降耗的有效途徑。此外,提高UPS系統的效率,除了直接節省電能,還可間接降低配電機房制冷系統的損耗。

以10MW智算中心為例,UPS效率每提升1%,直接和間接節省的電費,一年近百萬元(按數據中心額定80%負載,電價1元/度,COP=4測算)。

根據科華數據對外公布的效率指標,通過第三代半導體器件與“磁魔方”專利設計,已實現雙變換效率高達98%。若結合WECO模式與智能休眠功能,效率可進一步提升至99.2%。

高壓直流與UPS的技術之爭

智算中心采用高壓直流還是交流UPS?這是一個問題。我們可以從一組數據來判斷。

全球IT機柜平均功率密度逐年提升,高功率密度的占比連續走高,其中20kW及以上的機柜在2025年已超30%。據英偉達官方預測,海外市場單機柜功率密度有望在明年達到200kW,28年將突破1MW水平。若單機柜功率真的達到1MW,那么機柜電源如何布置、灰白區占比如何降低、供電效率如何提高都將成為智算中心必須解決的問題,看上去似乎也只有高壓直流方案才能解決。

為響應單機柜功率發展趨勢,英偉達正在聯合業內幾家設備廠家,積極推進800V高壓直流方案落地。然而,據中原證券基于伯恩斯坦數據的調查,英偉達在華AI芯片的市場份額,于2025年上半年進一步降至54%。英偉達CEO黃仁勛也曾公開表示,公司在中國市場的份額已從95%降至0%,目前對華芯片銷售基本停滯。

反觀國內,我國單柜功率有望在明年突破70、80kW。中國AI芯片供應商中僅華為一家能在市場搶占近三成的份額,國產芯片整體預計在今年實現近一倍的增長。

基于芯片功耗的差異,國內單機柜功率短時間內還將落后于英偉達所預測的水平。針對高壓直流未形成標準、產品成熟度低、國產服務器普遍采用交流供電方案等因素,現階段交流供電方案,可能更加適配國內智算中心建設。

因此,科華數據認為,當前交流UPS與800V高壓直流正處于同步發展的關鍵階段,UPS憑借其超80%的全球高滲透率,在5年內依然是市場的主流選擇。在不同的算力架構下,供電架構的發展路徑將呈現“雙軌制”。

高壓直流也好,交流UPS也罷,二者不是非A即B的選項。或許還有功率密度更高、場景適配性更強的產品正在孕育,但它們的目標是一致的:以更加高密、高效、可靠的方案,解決現在或將來智算中心的供電難題。

科華數據200kW高密UPS模塊、MR33系列1.2MW UPS的亮相,揭示了智算中心建設的另一種可能性,也讓大眾更加期待這款適配AI場景的兆瓦級UPS案例落地。


本文地址:http://www.4huy16.com/thread-896838-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

廠商推薦

  • Microchip視頻專區
  • 常見深度學習模型介紹及應用培訓教程
  • 電動兩輪車設計生態系統
  • 技術熱潮席卷三城,2025 Microchip中國技術精英年會圓滿收官!
  • Microchip第22屆中國技術精英年會——采訪篇
  • 貿澤電子(Mouser)專區
關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表