  (包括AC/DC和DC/DC模塊)在實際應用中可能出現多種故障,影響系統穩定性。以下是典型故障現象、原因分析及解決方法,適用于工程設計、維護和故障排查。

  一、無輸出電壓(Output=0 V)
  🔍可能原因:
  輸入電源異常
  無輸入電壓、極性接反(DC模塊)、輸入電壓低于啟動閾值
  過載或短路保護觸發
  輸出短路、負載電流超過額定值,模塊進入打嗝(hiccup)或鎖死保護
  使能端(Enable/Remote ON)未激活
  某些模塊需EN引腳拉高/拉低才能工作
  模塊內部損壞
  雷擊、浪涌、反接、過壓導致開關管或控制IC燒毀
  ✅解決方法:
  用萬用表測量輸入電壓是否正常且極性正確
  斷開負載,測試空載是否有輸出
  檢查EN引腳電平(參考datasheet)
  若空載仍無輸出,更換模塊并檢查前級保護電路(如保險絲、TVS)

  二、輸出電壓偏低或不穩定
  🔍可能原因:
  輸入電壓不足
  特別是DC/DC模塊在Vin接近下限時,帶載能力下降
  負載過重或動態響應差
  瞬態大電流導致電壓跌落
  輸出電容不足或ESR過高
  模塊依賴外部電容穩定輸出(尤其非隔離型)
  線路壓降過大
  PCB走線細長,大電流下產生IR壓降
  反饋回路受干擾
  FB引腳附近有高頻噪聲耦合
  ✅解決方法:
  確保輸入電壓在規格書范圍內(留10%余量)
  按手冊要求添加輸出濾波電容(低ESR陶瓷/固態電容)
  縮短電源走線,加粗銅箔或鋪銅
  在FB或Sense引腳增加RC濾波(若支持)
  使用示波器觀察輸出紋波和瞬態響應

  三、輸出電壓過高(過壓)
  🔍可能原因:
  反饋電路開路或虛焊
  光耦(隔離型)或電阻分壓網絡失效
  控制IC故障
  內部基準源或PWM控制器損壞
  負載突然斷開(輕載飛升)
  某些低成本模塊在空載時電壓飆升
  ⚠️風險:可能燒毀后級芯片!
  ✅解決方法:
  檢查反饋回路焊接和元件(如TL431、光耦)
  選擇帶過壓保護(OVP)功能的模塊
  避免長期空載運行,或加假負載(如10%額定電流)
  在輸出端增加TVS或穩壓二極管鉗位

  四、模塊過熱甚至燒毀
  🔍可能原因:
  長時間過載或散熱不良
  密閉空間、無風冷、PCB散熱面積不足
  輸入電壓過高或浪涌
  超出模塊最大Vin(如48V模塊接入60V)
  輸入反接(DC模塊)
  無防反接設計時,瞬間燒毀MOSFET
  頻繁啟;驘岵灏
  導致浪涌電流沖擊
  ✅解決方法:
  確保工作在降額曲線內(高溫環境需降功率使用)
  增加散熱措施:金屬外殼模塊貼散熱片、開散熱孔、強制風冷
  輸入端加防反接二極管或MOSFET電路
  加入NTC浪涌抑制或軟啟動電路
  選用帶過溫保護(OTP)的模塊

  五、電磁干擾(EMI)超標
  🔍表現:
  通信誤碼、MCU復位、傳感器讀數跳變
  無法通過FCC/CE認證
  🔍原因:
  使用無屏蔽電感或布局不合理
  輸入/輸出濾波不足
  高頻開關節點環路面積過大
  ✅解決方法:
  優先選用屏蔽電感和金屬封裝模塊
  在輸入端加π型濾波(共模+差模電感+X/Y電容)
  輸出端靠近模塊放置10μF+0.1μF電容
  縮小開關節點(SW節點)走線面積,避免平行走線
  地平面完整,避免分割模擬/數字地(除非隔離)

  六、啟動失敗或反復重啟(打嗝模式)
  🔍原因:
  輸出短路或嚴重過載
  啟動時容性負載過大(如后級大電容)
  輸入電源內阻過高(如長導線供電),啟動時壓降過大
  ✅解決方法:
  減小輸出端電容(或加緩啟動電路)
  使用恒流預充電或軟啟動模塊
  縮短輸入線纜,增大線徑
  選擇具有大容性負載驅動能力的模塊

  七、隔離失效(輸入/輸出間導通)
  🔍原因:
  高壓浪涌擊穿隔離層(如雷擊、ESD)
  潮濕、污染導致爬電距離不足
  劣質模塊隔離耐壓不達標
  ✅解決方法:
  確保模塊通過UL/EN62368等安規認證
  在高壓端增加Y電容+TVS抑制共模噪聲
  保持PCB清潔,增加隔離槽(Creepage Gap)
  定期做耐壓測試(Hi-Pot Test)  https://product.dzsc.com/product/699248-20241105143427899.html