国产精品免费无遮挡无码永久视频-国产高潮视频在线观看-精品久久国产字幕高潮-国产精品99精品无码视亚

ACC-5595-208 -GE -模塊

發布時間:2025-5-16 10:08    發布者:tjthkj
[color=var(--md-box-samantha-normal-text-color) !important]ACC - 5595 - 208 是美國 GE 電氣的一款模塊,以下是不同類型的 ACC - 5595 - 208 模塊介紹:

  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]ACC - 5595 - 208 反射內存交換機:
    • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]通信功能:為 GE 系列通信網絡設計,有 8 個 SFP 收發器,1 到 8 口可配置,短距離用多模收發器,遠距離用單模收發器。支持級聯,最大可級聯 256 個節點,配置可選節點傳輸距離達 10 公里。
    • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]自動旁路功能:當檢測到板卡信號丟失時,可自動旁路未啟動或故障的節點,保證其他 GE 系列通信網絡節點卡繼續操作。
    • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]狀態查看與設置:通過 232 接口可查看信息、配置交換機。
    • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]其他參數:標準 1U 19 寸機箱,電源 AC100 - 250V/1A,工作溫度 0 到 65 攝氏度,存儲溫度 - 40 到 85 攝氏度。
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]ACC - 5595 - 208 繼電器模塊:
    • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]輸入輸出通道:具備多個輸入和輸出通道,可配置為輸入或輸出模式,實現信號的接收、處理和傳輸
    • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]邏輯控制功能:能實現各種邏輯控制功能,如與、或、非等邏輯運算。
    • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]信號轉換功能:可將輸入信號進行轉換,滿足不同設備間的信號匹配需求。
    • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]開關操作功能:根據預設條件或外部信號,實現開關的自動控制和手動操作。
    • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]保護功能:具備過流、過壓、欠壓等保護功能,保障設備和操作人員安全。
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]ACC - 5595 - 208 反射式內存集線器組件
    • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]網絡功能:用于 GE 智能平臺 5565 產品的反射記憶網絡,使用小型形式提供多達八個端口因子可插拔(SFP)收發器。輪轂組件可以級聯最多 256 個節點,自動繞過光纖網絡中有缺陷或斷開連接的節點,可選擇自動旁路由信號丟失或由失去同步模式。
    • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]信號處理:每個端口重新生成串行光纖信號,消除鏈路損耗并減少抖動?膳渲,最多可與電纜一起使用長度 10 公里。
    • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]訪問端口:設有用于遠程的 10BaseT 以太網 TCP/IP 端口訪問和控制,以及用于本地訪問和控制的 RS232 端口。
    • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]安裝與電源:可選 19 英寸 1U 機架安裝或臺式機箱,內部通用電源。Dark on Dark 選項關閉主板發射器,如果接收器沒有檢測到一個信號(適用于固件版本 02.00 及更高版本)。


[color=var(--md-box-samantha-normal-text-color) !important]此外,ACC - 5595 - 208 還有作為處理器板的情況,是通用電氣制造和設計的單工伺服 I/O 端子板,是 GESpeedtronic 控制系統中使用的 Mark VI 系列的一部分,具有兩個伺服輸出、用于六個 LVDT 位置傳感器的 I/O 和兩個用于流量監測的有源脈沖率輸入等功能
[color=var(--md-box-samantha-normal-text-color) !important]

本文地址:http://www.4huy16.com/thread-887367-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

廠商推薦

  • Microchip視頻專區
  • 常見深度學習模型介紹及應用培訓教程
  • 技術熱潮席卷三城,2025 Microchip中國技術精英年會圓滿收官!
  • Microchip第22屆中國技術精英年會上海首站開幕
  • 電動兩輪車設計生態系統
  • 貿澤電子(Mouser)專區

相關視頻

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表