設備監察系統又叫做FMS(Facilities Monitoring System),該FMS系統由 GUI(配置上位機)、FMS網關和lora無線模塊節點三部分組成。 億佰特上市的E53-470FMS22S、E53-DTU(470FMS22)產品是基于LoRa擴頻技術開發的設備監察系統無線傳輸模塊及網關,其強大的抗干擾能力,讓無線通信在工業現場更加穩定可靠,同時設備監察系統支持超大網絡容量,網關最大可接入1200個節點。 FMS網關設備采用 4RX+1TX的多通道設計,實現FDD雙工通信。FMS系統射頻接收頻率范圍470-490MHz,射頻發送頻率范圍500MHz~510MHz。FMS設備監察系統無線傳輸模塊與網關適用于智能家居、智能樓宇化、安防系統、光伏、物流等大規模物聯網應用場景。 FMS設備監察系統搭建步驟為了完成系統搭建,需要完成基礎物料準備工作,并完成硬件連接、初始配置和系統部署。
主從LoRa DTU網關通過RS485雙絞線通過端口②連接。連接時注意線序:A1+接 A1+、B1-接 B1-、GND 接 GND。
通過1 號端口連接 PC,使用 AT 指令對主從網關進行初始化配置。 主網關配置:(節點與從網關EUI 根據實際情況配置)
1、E53-DTU(470FMS22)網關默認為從網關,所以先打開串口調試助手配置網關類型(AT+MASTERSLAVE=1); 2、打開“FMS.exe”配置上位機,選擇串口號及打開串口,上位機自動讀取當前網關的頻段參數; 3、注冊從網關,點擊右上腳“ADD GATEWAY”,填寫 gatewayEUI,再點擊“CONFIRM”?梢钥吹缴衔粰C主界面出現從網關區域。 4、注冊節點,點擊“NODES”,再選擇右上角“ADD NODE”,填寫好 DeviceEui、AppEui、AppKey,再點擊“CONFIRM”?梢钥吹缴衔粰C節點添加提示,在上位機主界面出現節點信息。
備注:網關默認參數為從網關,初始狀態下可以不用配置。網關支持AT 指令交互,指令以回車換行結束,且不區分大小寫。支持的具體指令參考《FMS網關AT 指令手冊》。 FMS節點LoRa模塊上位機配置流程:1、連接好節點電源與串口,打開串口調試助手。 ①.喚醒節點,節點反饋“enter command mode”; ②.再發送“AT+EUI=2222222222222222”,配置節點 EUI,配置成功后需要重啟模塊生效;(AT+EXIT 或者復位引腳重啟) ③.使用“AT+EXIT”退出命令模式,模塊自動重啟; ④.重啟自動打印DeviceEui 與軟件版本號; 設備部署可以直接使用FMS 配置上位機,上位機支持設備管理、設備狀態顯示、指令下發和數據導出等功能。GUI 為免安版本,可直接雙擊使用。 為了減小不同的實際環境的差異對系統評估帶來的影響,系統部署時需要滿足以下原則: 1、主從網關通過 RS485 總段匹配的總線型結構連接; 2、線材需使用國標屏蔽雙絞線,推薦線徑不低于 0.5 平方; 3、主網關和一個從網關分別位于總線兩端,并在線端并聯終端 120R 匹配電阻; 4、其他網關可任意分布在總線上,網關的覆蓋范圍可存在重疊; 5、節點隨機部署在網關能覆蓋的不同位置。可以是單網關覆蓋的位置,也可以是多網關重疊的位置。 FMS網關設備連接示意圖: 今天的分享就到這里啦,EBYTE每一天都致力于更好的助力物聯化、智能化、自動化的發展,提升資源利用率,更多產品更多資料,感興趣的小伙伴可以登錄我們的億佰特官網和企業公眾號(微信號:cdebyte)進行了解,也可以直接撥打400電話咨詢技術專員! |