電源效率是衡量電源能源利用率和電源質量的重要指標,是電源模塊測試的一個重要測試項目。對于電源效率各個國家都有自己的標準,以此來判斷能量轉換效率,促進提升能源利用率。
什么是電源效率標準?
電源效率標準是衡量電源能量轉換率的指標,一般由政府和相關機構制定,以此來規范市場上電源設備的能耗性能。電源效率標準可以促進提升能源利用率,減少浪費,降低對環境的影響。
電源效率測試標準要求
交流-直流轉換器(AC-DC):要求在90%的負載下,效率不低于80%;
直流-直流轉換器(DC-DC):要求在80%的負載下,效率不低于85%;
直流-交流逆變器(DC-AC):要求在90%的負載下,效率不低于85%;
電池充電器:要求在額定功率下,效率不低于90%;
電能表:要求在額定功率下,效率不低于95%。
根據以上效率標準,可將電源產品效率分為4個等級:
一級:效率大于等于90%
二級:效率大于等于85%
三級:效率大于等于80%
四級:效率小于80%
如何測試電源效率?
測試設備:交流電源、電子負載、功率表。
測試條件:
1.輸入電壓條件為115Vac/60Hz和230Vac/50Hz與220Vac/50Hz/60Hz條件
2.輸出負載條件為空載、1/4 max. load、2/4 max. load、3/4 max. load、max. load五種負載條件
測試方法:
1.在測試前將產品在在其標稱輸出負載條件下預熱30分鐘
2.按負載由大到小順序分別記錄115Vac/60Hz與230Vac/50Hz輸入時的輸入功率(Pin),輸入電流(Iin),輸出電壓(Vo),功率因素(PF),然后計算各條件負載的效率。
3.在空載時僅需記錄輸入功率(Pin)與輸入電流(Iin)
4.計算115Vac/60Hz與230Vac/50Hz時的四種負載的平均效率,該值為能效的效率值
ATECLOUD方案界面.png
ATECLOUD-POWER電源測試系統
納米軟件致力于助力儀器自動化測試的發展,其研發的ATECLOUD-POWER電源自動化測試軟件采取無代碼模式,測試操作簡單,只需拖拽相應的指令便可快速完成測試流程的搭建,一鍵運行測試。該測試項目支持復用,可批量測試,節省測試時間。測試完成后,會對所測數據進行多維度、多層級分析,為設計生產提供數據支撐,提升電源產品性能。更多可訪問:https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html
|
|