  開關電源總體技術標準
  1. 外觀:元器件排列整齊、美觀、結構合理,焊點均勻飽滿、明亮、光滑、無尖刺,焊接牢固。PCB板銅條無脫落、外露、無毛刺、飛邊、變形。
  2. 輸入電壓:110VAC/DC或220VAC/DC或380VAC三相±20%;或85~264VAC全范圍
  3. 輸出電壓微調范:±10%~±15%(主輸出電路)
  4. 保溫電壓:2V±1V
  5. 過電壓保護:115%~135%(主輸出電路)
  6. 輸入頻率:47~63Hz
  7. 工作環境溫度:-10~+55℃或-20~+65℃
  8. 保持時間:滿負荷時典型值為20ms
  9. 紋波及噪聲:1%,峰值(100mVp-p典型值)
  10. 保溫轉換電阻:26K±0.7K能正常進入保溫狀態(具PID線性控制功能)

  開關電源安全標準
  1. 空間要求
  極間電壓大于等于250VAC的高壓導體之間,以及高壓導體與非帶電金屬部分之間(這里不包括導線間),無論在表面間還是在空間,均應有0.1英寸的距離。
  VDE要求交流線之間有3mm 的徐變或2mm的凈空隙。
  IEC要求交流線間有3mm的凈空間隙及在交流線與接地導體間的4mm的凈空間隙。
  VDE、IEC要求在電源的輸出和輸入之間,至少有8mm的空間間距。
  2. 漏電流
  UL、CSA均要求暴露的不帶電的金屬部分均應與大地相接,漏電流測量是通過將這些部分與大地之間接一個1.5K歐的電阻,其漏電流應該不大于5毫安。
  VDE允許用1.5K歐的電阻與150nP電容并接,并施加 1.06倍額定使用電壓,對數據處理設備,漏電流應不大于3.5毫安,一般是1毫安左右。
  3. 絕緣電阻測試
  VDE要求輸入和低電壓輸出電路之間應有7M歐的電阻,在可接觸到的金屬部分和輸入之間,要有2M歐的電阻或加500V直流電壓持續1分鐘。
  4. 變壓器
  變壓器繞組使用的銅線應為漆包線,其他金屬部分應涂有瓷、漆等絕緣物質。
  變壓器繞組間的絕緣電阻至少為10M歐,在繞組與磁心、骨架、屏蔽層間施加500伏直流電壓,持續1分鐘,不應出現擊穿、飛弧現象。
  變壓器濕度電阻測試,潮濕環境一般是:相對濕度為92%(公差為2%),溫度穩定在20℃~ 30℃之間,誤差允許1%。放置至少48小時之后要立即進行測試。此時變壓器的本身溫度不應該較進入潮濕環境之前測試高出4℃。