摘要:本文簡述了電氣火災監控系統的組成原理,分析了電氣火災監控系統在應用中的設計依據和相關規范。最后通過安科瑞剩余電流式電氣火災監控系統在云南德宏芒市機場的實例介紹,闡述了電氣火災監控系統功能的實現及其重要意義。
關鍵詞:電氣火災;剩余電流式電氣火災監控探測器;電氣火災監控設備;Acrel-6000/B;芒市機場。
0概述
德宏芒市機場位于中國云南省德宏傣族景頗族自治州芒市壩子中部,距離市區約6.5千米,為4C級民用運輸機場,擁有一座航站樓,共1.30萬平方米;共有一條跑道,跑道長度為2600米;停機坪3.49萬平方米、機位25個。
德宏芒市機場使用了ARCM300-J1剩余電流式火災探測器78只,安裝于航站樓的配電箱內。現場火災探測器采用總線方式接至就近的數據采集箱,通過數據采集箱內的RS485集線器將信號放大,然后經過RS485總線傳輸到消控中心內的Acrel-6000/B壁掛式電氣火災監控系統。本系統具有安裝運輸方便、性價比高、維護方便等優點。
1參考標準
近年來,國家為了加大電氣火災監控防范的力度,相繼制訂或修改了一批相關標準規范,加強對電氣火災的預防。主要有:
(1).GB50016-2014《建筑設計防火規范》,在條文11.2.7里規定:下列場所宜設置剩余電流動作電氣火災監控系統。這些場所包括各種類型的影劇院、館所、倉庫、住宅小區、醫院、商店、學校等等。
(2).國家標準《建筑電氣火災預防要求和檢測方法》有關條文也明確要求“應在電源進線端設置自動切斷電源或報警的剩余電流動作保護器"。
(3).電氣火災監控系統的產品應滿足:GB14287.1-2014《電氣火災監控設備》、GB14287.2-2014《剩余電流式電氣火災監控探測器》、GB14287.3-2014《測溫式電氣火災監控探測器》
(4).電氣火災監控系統的安裝和運行應滿足GB13955-2005《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》
(5).電氣火災監控系統的供電應滿足GB50052《供配電系統設計規范》的要求
(6).電氣火災監控系統的設計應滿足《電氣火災監控系統的設計方法》的要求(暫行規定)
2系統組成
根據國家標準GB14287-2014《電氣火災監控系統》以及相關規范《電氣火災監控系統的設計方法》,則電氣火災監控系統的基本組成應包括:電氣火災監控設備、剩余電流式電氣火災監控探測器以及測溫式電氣火災監控探測器等三個基本產品種類所組成。
剩余電流式電氣火災監控系統采用分層分布式結構,由站控管理層、網絡通訊層和現場設備層組成。各電氣火災監控探測器通過屏蔽雙絞線RS485接口,采用MODBUS通訊協議總線型連接接入壁掛式主機。http://www.acrelyq.com/
|