測試說明
電源模塊輸出帶ZD負載情況下,輸入電壓分別為220v,輸入過壓點-5v和輸入欠壓點 5v條件下,輸入反復開關,測試電源模塊反復開關機的性能。
測試方法
a、輸入電壓為220v,電源模塊帶ZD負載,用接觸器控制電壓輸入,合15s,斷開5s(或者可以用ac source進行模擬),連續運行2小時,電源模塊應能正常工作;
b、輸入電壓為過壓點-5v,電源模塊帶ZD負載,用接觸器控制電壓輸入,合15s,斷開5s(或者可以用ac source進行模擬),連續運行2小時,電源模塊應能正常工作;
c、輸入電壓為欠壓點 5v,電源模塊帶ZD負載,用接觸器控制電壓輸入,合15s,斷開5s(或者可以用ac source進行模擬),連續運行2小時,電源模塊應能正常工作。
判定標準
以上試驗中,電源模塊工作正常,試驗后電源模塊能正常工作。性能無明顯變化則合格,否則不合格。