測試說明
在各種輸入和輸出狀態下將模塊輸出短路,模塊應能實現保護或回縮。反復多次短路,故障排除后,模塊應能自動恢復正常運行。
測試方法
a、空載到短路:在輸入電壓全范圍內,將模塊從空載到短路,模塊應能正常實現輸出限流或回縮。短路排除后,模塊應能恢復正常工作。讓模塊反復從空載到短路不斷的工作,短路時間為1s,放開時間為1s,持續時間為2小時。這以后,短路放開,判斷模塊是否能夠正常工作。
b、滿載到短路:在輸入電壓全范圍內,將模塊從滿載到短路,模塊應能正常實現輸出限流或回縮。短路排除后,模塊應能恢復正常工作。讓模塊從滿載到短路接著保持短路狀態2小時。然后短路放開,判斷模塊是否能夠正常工作。
c、短路開機:將模塊的輸出先短路,接著上市電,在模塊的輸入電壓范圍內上電,模塊應能實現正常的限流或回縮。短路故障排除后,模塊應能恢復正常工作。重復上述試驗10次后,讓短路放開,判斷模塊是否能夠正常工作。
判定標準
上述試驗后,電源模塊開機能正常工作;開機殼檢查,電路板及其他部分無異常現象(如輸入繼電器在短路的過程中觸電是否粘住了等)則設計合格,否則設計不合格。