關鍵詞: 薩姆森定位器
- 不帶氣路連接(僅對于直接集成裝配到3277型執行機構)
- 帶氣路連接ISO 228/1 – G
- 帶氣路連接 ? -18 NPT
- 不帶/帶壓力表(大6巴)

3730-11000000000000000.04
3730-18000000000000000.02
3730-20001000400000000.01
3730-20001000400000000.04
3730-20000100400000000.01

工作原理
3730-6型數字式電氣閥門定位器裝配到氣動控制閥。閥門定位器接受控制系統或控制器輸出的電動控制信號,按預先設置關系輔助氣動執行機構調整閥位并實現準確定位。閥門定位器將輸入控制信號(給定參數w)和控制閥位行程或旋轉角(被調參數x)反饋量進行比較、處理,進而輸出相應的氣動控制信號(輸出參數y)給氣動執行機構。

3730-6型數字式電氣閥門定位器主要由帶微處理器(5)的電子單元、模擬的電氣轉換器和輸出氣動放大器以及電子閥位傳感器系統(2)組成。

當輸入控制信號變化或有閥位偏差,則對氣動執行機構加壓或泄壓。若需要,可調整輸出氣量改善信號壓力作用,還可由軟件設置輸出信號壓力限制值1.4、 2.4或3.7巴。
帶有固定設定值的氣量定值器(9)可保持一恒定氣量排空,用于閥門定位器殼內正壓吹掃和優化氣動放大器輸出容量。
由氣源壓力定值器(8)向電氣轉換器(6)的提供恒定壓力的氣源,且不受外部氣源壓力變化影響

3730-2000-1000-1000.1
3730-30001000400000000.01  

薩姆森閥門定位器3730-30001000400000000.01
3730-31040000400000000.03
3730-31001000400000009.03
薩姆森閥門定位器3730-40000100410000000.01

3730-50000000100000000.03

薩姆森定位器3730-611000000010000.01


操作
閥門定位器由用戶容易掌握使用的單旋鈕按鍵進行操作,通過轉動旋鈕按鍵選擇參數,按下旋鈕按鍵激活需要的設定。
全部參數在菜單內都列在同一層面上,沒有子菜單。本機可對全部參數進行檢查和修改。

LCD可顯示全部參數,其讀數方向可180O翻轉,不需改變硬件位置,只需組態參數設定按一下就可實現。

在閥門定位器上用設置滑動開關“氣開/氣關(Air to open/Airto close)”來對應控制閥的關閉方向,并約定當控制閥在“關閉”閥位時, LCD閥位顯示讀數為0%。

INIT鍵用來激活初始化,按照所組態的參數進行啟動,完成初始化后,閥門定位器立即進入閉合回路操作狀態。

SAMSON組態軟件TROVIS-VIEW可以對閥門定位器組態,為此閥門定位器還配置了數字接口,用于與PC機RS-232接口的連接。 3730-6型數字式電氣閥門定位器的全部參數可使用HART?通信訪問。