国产精品免费无遮挡无码永久视频-国产高潮视频在线观看-精品久久国产字幕高潮-国产精品99精品无码视亚

RS232轉4-20mA數據采集器、RTU通訊模塊

發布時間:2020-6-12 17:03    發布者:sanruidianzikej
產品特點
● 低成本、小體積模塊化設計
●  RS-485/232接口,隔離轉換成標準模擬信號輸出
● 模擬信號輸出精度優于 0.2%
● 可以程控校準模塊輸出精度
● 信號輸出 / 通訊接口之間隔離耐壓3000VDC
寬電源供電范圍:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,編程方便,易于安裝和布線
● 用戶可編程設置模塊地址、波特率等
● 可設置成主機來讀取SAR D/A產品數據實現遠程采集
● 支持Modbus RTU 通訊協議,自動識別協議
典型應用:
●  0-10V電磁閥或照明電源控制
● 智能樓宇控制、安防工程等應用系統
●  RS-232/485總線工業自動化控制系統
● 工業現場控制信號隔離及長線傳輸
● 設備運行調試與控制
傳感器信號的遠程傳輸及信號還原
● 工業現場執行器數據給定                                    
● 醫療、工控產品開發
●  4-20mA信號輸出
產品概述:
SAR  D/A系列產品實現主機RS-485/232接口信號隔離轉換成標準模擬信號,用以控制遠程設備。SAR  D/A系列產品可應用在 RS-232/RS-485總線工業自動化控制系統,4-20mA,0-5V,0-10V等標準信號輸出,用來控制工業現場的執行設備,控制設備以及顯示儀表等等。
產品包括電源隔離,信號隔離、線性化,D/A轉換和RS-485串行通信。每個串口最多可接256只 SAR D/A系列模塊,通訊方式采用ASCII碼通訊協議或MODBUS RTU通訊協議,波特率可由代碼設置,能與其他廠家的控制模塊掛在同一RS-485總線上,便于計算機編程。
SAR D/A系列產品是基于單片機的智能監測和控制系統,所有的用戶設定的校準值,地址,波特率,數據格式,校驗和狀態等配置信息都儲存在非易失性存儲器EEPROM里。
SAR D/A系列產品按工業標準設計、制造,信號輸出 / 通訊接口之間隔離,可承受3000VDC隔離電壓,抗干擾能力強,可靠性高。工作溫度范圍- 45℃+80℃。
SAR D/A功能簡介:
SAR D/A 信號隔離D/A轉換模塊,可以用來輸出一路電壓或電流信號,也可以用來輸出兩路可以共地的電流或電壓信號。
1、 模擬信號輸出
12位輸出精度,產品出廠前所有信號輸出范圍已全部校準。在使用時,用戶也可以很方便的自行編程校準。
具體電流或電壓輸出量程請看產品選型,輸出兩路信號時兩路輸出選型必須相同。
2、 通訊協議
通訊接口: 1路標準的RS-485通訊接口或1路標準的RS-232通訊接口,訂貨選型時注明。
通訊協議:支持兩種協議,命令集定義的字符協議和MODBUS  RTU通訊協議。模塊自動識別通訊協議,能實現與多種品牌的PLC、RTU或計算機監控系統進行網絡通訊。
數據格式:10位。1位起始位,8位數據位,1位停止位。
通訊地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)均可設定;通訊網絡最長距離可達1200米,通過雙絞屏蔽電纜連接。
通訊接口高抗干擾設計,±15KV ESD保護,通信響應時間小于100mS。       
3、 抗干擾
可根據需要設置校驗和。模塊內部有瞬態抑制二極管,可以有效抑制各種浪涌脈沖,保護模塊,內部的數字濾波,也可以很好的抑制來自電網的工頻干擾。
產品選型:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6020\wps3.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6020\wps4.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6020\wps5.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6020\wps6.pngSAR  -  RS□   -  U(A)□
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6020\wps7.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6020\wps8.png通訊接口                                         輸出電壓或電流信號值
U1:0-5V
A1:0-1mA
U2:0-10V
A2:0-10mA
U3:0-75mV
A3:0-20mA
U4:0-2.5V
A4:4-20mA
U5:0-±5V
A5:0-±1mA
U6:0-±10V
A6:0-±10mA
U7:0-±100mV
A7:0-±20mA
U8:用戶自定義
A8:用戶自定義
485 輸入為RS-485接口                                      
232 輸入為RS-232接口                                    

選型舉例1: 型號:SAR-485-A4   表示RS-485接口,4-20mA信號輸出
選型舉例2: 型號:SAR-232-U1   表示RS-232接口,0-5V信號輸出
SAR D/A通用參數:
(typical @ +25℃Vs為24VDC)
輸出類型:  電流輸出 / 電壓輸出
    度:  0.2%
輸出失調:  電流輸出 ±0.5 uA/℃  ,電壓輸出 ±0.1 mV/℃
溫度漂移:  ±20 ppm/℃ (±30 ppm/℃, 最大)
輸出帶載能力:電流輸出    350Ω (4-20mA/0-20mA/0-±20mA電流輸出)              
              電壓輸出    10mA(0-5V/0-10V/0-±5V電壓輸出)
    訊:   協議  RS-485 或 RS-232   標準字符協議 MODBUS RTU通訊協議
             波特率2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)可軟件選擇
地址(0~255)可軟件選擇
通訊響應時間:100 ms 最大
工作電源:    +8 ~ 32VDC寬供電范圍,內部有防反接和過壓保護電路               
功率消耗:    小于1.5W
工作溫度:    - 45 ~ +80℃         
工作濕度:   10 ~ 90% (無凝露)
存儲溫度:   - 45 ~ +80℃               
存儲濕度:   10 ~ 95% (無凝露)                                    
隔離耐壓:   通訊接口 / 輸出  之間:  3KVDC,1分鐘,漏電流 1mA
             其中通訊接口和電源共地。
耐沖擊電壓: 3KVAC, 1.2/50us(峰值)
外形尺寸:   106.7 mm  x  79 mm  x  25mm

本文地址:http://www.4huy16.com/thread-593085-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。