如何為直流高壓發生器裝置設定試驗電壓?

發布時間:2020-6-10 15:38    發布者:華意電力
  一般來說,直流高壓發生器在滿足工頻情況下220KV電壓等級以下的電纜直流耐壓試驗的,但有些特殊場合下,有些電纜、電氣的額定電壓等級是有特殊要求的,比如我國煤炭行業井下電纜、電氣的電壓就與地面額定壓不同,只有6KV,那么遇到這種情況,如何為直流高壓發生器裝置設定試驗電壓呢?
  按照規定,不同的電纜需要的試驗電壓和加壓時間是不一樣的。以交聯聚乙烯電纜為例,上述的6KV電纜,所需要的直流試驗電壓為25KV,持續時間5分鐘。
  一般試驗,需要從40%的足額試驗電壓開始緩慢提升電壓至足額電壓。持續5min 。如果是不滿一年的新電纜線路,停電只一個月的。可以做50%規定試驗電壓,持續1min,停電一年的需要按照一般性試驗要求做。
  具體不同電纜的試驗電壓和加壓時間規定,及具體的試驗要求,在電力電纜預防性試驗規程中都有詳細說明。
  直流耐壓相關知識鏈接:
  固體電介質的擊穿形式有:電擊穿、熱擊穿和電化學擊穿。同一種電介質在不同的外界條件下,可以發生不同的擊穿形式。
  (1)電擊穿
  由于外電場的存在,電離電子在強電場中積累起足夠能量,使其相互間發生碰撞導致電擊穿。其特點是過程快,擊穿電壓高。
  (2)熱擊穿
  擊穿電壓隨溫度和電壓作用時間的延長而迅速下降,這時的擊穿過程與電介質中的熱過程有關,稱為熱擊穿。環境溫度和電壓作用時間增加,熱擊穿電壓下降;電介質厚度增加,平均擊穿場強將下降。
  (3)電化學擊穿
  在電場作用下,電介質中可能因此而發生化學變化,不可逆地逐漸增大了電介質的電導,最后導致擊穿,稱為電化學擊穿。由于化學變化通常導致介質損失增加,因而電化學擊穿的最終形式常是熱擊穿。
  (4)沿面擊穿
  在實際的絕緣結構中,固體介質周圍往往有氣體或液體介質,擊穿常常沿著兩種電介質交界面并在電氣強度較低的一側發生,稱為沿面擊穿。沿面擊穿電壓比單一介質擊穿電壓要低。電容器電極邊緣,電機線(棒)端部絕緣體很容易發生沿面放電,對絕緣的損害很大。
  直流高壓發生器的常見故障及處理:
  故障1.打開直流高壓發生器電源開關,電源指示燈和綠燈都不亮?
  故障分析:
  檢查電源保險絲,電源線和電源開關;
  解決方案:
  如果其中任何一個出現損壞請及時更換。
  故障2. 打開直流高壓發生器的電源開關后,電源指示綠燈閃爍并同時伴有蜂鳴聲。
  故障分析:
  A.沒有接地;
  B.接地不可靠;
  C.使用的發電機電源或者是經過開關柜隔離變壓器的電源。
  解決方案:
  A.接地;
  B.檢查接地線是否可靠,重新接地;
  C.如果電源經 1/1 隔離變或現場用自發電源,則必須人為將電源有一點與大地聯接。

本文地址:http://www.4huy16.com/thread-592701-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

廠商推薦

  • Microchip視頻專區
  • “芯”光璀璨,鵬城共賞——2025 Microchip中國技術精英年會深圳站回顧
  • Microchip第22屆中國技術精英年會——采訪篇
  • Microchip第22屆中國技術精英年會上海首站開幕
  • 技術熱潮席卷三城,2025 Microchip中國技術精英年會圓滿收官!
  • 貿澤電子(Mouser)專區
關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表