国产精品免费无遮挡无码永久视频-国产高潮视频在线观看-精品久久国产字幕高潮-国产精品99精品无码视亚

隔離開關操作原則

發布時間:2019-9-2 10:04    發布者:傲壹電子
【導讀】電壓互感器停電操作時,先斷開二次空氣斷路器(或取下二次熔斷器),后拉開一次隔離開關。送電操作順序相反。

隔離開關操作原則 
1.禁止用隔離開關拉合帶負荷設備或帶負荷線路。

2.禁止用隔離開關拉開、合上空載主變。 

3.允許使用隔離開關進行下列操作: 
a)拉開、合上無故障的電壓互感器及避雷器; 
b)在系統無故障時,拉開、合上變壓器中性點接地開關; 
c)拉開、合上無阻抗的環路電流; 
d)用屋外三聯隔離開關可拉開、合上電壓在10kV及以下,電流在9A以下的負荷電流(室內不可以)。 
e)進行倒換母線操作。 
f)拉、合無故障站用變壓器。 

4.單相隔離開關和跌落保險的操作順序: 
a)三相水平排列者,停電時應先拉開中相,后拉開邊相;送電操作順序相反。 
b)三相垂直排列者,停電時應從上到下拉開各相;送電操作順序相反。 

5.禁止用隔離開關拉開、合上故障電流。 

6.禁止用隔離開關將帶負荷的電抗器短接或解除短接。

7.電壓互感器停電操作時,先斷開二次空氣斷路器(或取下二次熔斷器),后拉開一次隔離開關。送電操作順序相反。一次側未并列運行的兩組電壓互感器,禁止二次側并列。 8.隔離開關操作前,必須投入相應斷路器控制電源。 

9.隔離開關操作前,必須檢查斷路器在斷開位置,操作后必須檢查其開、合位置,合時檢查三相接觸良好,拉開時檢查三相斷開角度符合要求。 

10.用隔離開關進行等電位拉合環路時,應先檢查環路中的斷路器確在運行狀態,并斷開斷路器的操作電源,然后再操作隔離開關。


1、戶內隔離開關
戶內隔離開關有單極式和三級式兩種。一般為隔離開關式結構并多采用線接觸觸頭。它由導電部分、支持絕緣子、操作絕緣子(或稱拉桿絕緣子)及底座等組成。


2、隔離開關的操作原則
(1)分、合閘動作要果斷、迅速,終了時注意不可用力過猛,并目測其動觸頭位置是否符合要求。
(2)用絕緣桿操作單極隔離開關時,合閘應先合兩邊相,后合中間相。分閘時,順序與此相反。
(3)不管合閘還是分閘操作,都不應帶負荷(除負荷在隔離開關允許的操作范圍之內外)。
(4)發生帶負荷誤分或合隔離開關操作時,誤合閘后不得再立即拉開,誤分閘后不得立即合上(除若剛拉開一點,發現有火花產生時,可立即合上)。

3、隔離開關與斷路器操作配合原則
(1)隔離開關沒有滅弧裝置,不能用來接通和斷開有負荷電流的電路;只能用來分、合只有電壓而沒有負荷電流的電路。
(2)線路停電操作順序:先斷開斷路器,再斷開負荷側的隔離開關,最后斷開電源側的隔離開關。
(3)線路送電操作順序:先合上電源側的隔離開關,再合上負荷側的隔離開關,最后合上斷路器。

隔離開關與斷路器操作配合原則
(1)隔離開關沒有滅弧裝置,不能用來接通和斷開有負荷電流的電路;只能用來分、合只有電壓而沒有負荷電流的電路。
(2)線路停電操作順序:先斷開斷路器,再斷開負荷側的隔離開關,最后斷開電源側的隔離開關。
(3)線路送電操作順序:先合上電源側的隔離開關,再合上負荷側的隔離開關,最后合上斷路器。



AO-Electronics 傲 壹 電 子
官網:www.aoelectronics.com 中文網:www.aoelectronics.cn

本文地址:http://www.4huy16.com/thread-568026-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

廠商推薦

  • Microchip視頻專區
  • Microchip第22屆中國技術精英年會上海首站開幕
  • 常見深度學習模型介紹及應用培訓教程
  • 技術熱潮席卷三城,2025 Microchip中國技術精英年會圓滿收官!
  • 電動兩輪車設計生態系統
  • 貿澤電子(Mouser)專區
關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表