專業的蓄電池維護人員都知道,電池如果發生劣化,只有在接近損毀的后期才能顯示出明顯的電壓異常。因此,雖然基站和機房的電池都裝有在線的電壓監控系統,但是僅在線監測電壓是不夠的,定期檢測電池內阻才能提前發現劣化的電池,保證動力電源正常運行。



電池劣化初期及中期浮充電壓不會有顯著變化,直到電池開路或短路或劣化極其嚴重時才可能通過電壓檢測發現問題,但很可能為時已晚。

實例分享1——南方沿海某省的通訊公司

南方沿海某省的兩個基站分別有1組24節,共48節電池。兩個基站的蓄電池上線都有8年以上,雖然后期保證了定期測試內阻,但初次安裝時沒有做過內阻測試,沒有基準對照,維護人員對于電池狀態的好壞,一直存有疑惑。

因此他們聯系福祿克公司工程師帶著測試儀到現場對基站的后備蓄電池進行巡檢。

在本次例行巡檢任務中,運維人員使用BT510快速高效的完成了48節電池的測試。福祿克的工程師在現場指導聯通的運維人員在序列測試模式下能夠清楚直觀的看到剛剛測試完成的每組電池組的平均值。并提出假設,如果這些蓄電池時同時采購并上線,是相同的供應商、型號和批號。那就可以用每組電池的均值作為電池內阻的基準值來進行比較。



在確定了均值之后,運維工程師把均值作為參考值輸入閾值比較,并設定了20%和50%的報警區間。返回序列測試模式主屏幕后,能夠清楚的發現處于劣化狀態的電池都較多。根據內阻-容量的數據統計理論進行相應的估算,即:“內阻上升25%,電池容量會下降20%”,除個別電池之外,這些電池都已經超出鐵塔公司的接收標準。


將數據導入到電腦分析軟件中,也可以明顯發現幾乎所有電池都處于非正常狀態
(上:HA基站,下:JD路基站)

實例分享2——南方沿海某省的通訊公司

另一南方省市通訊公司的負責人員困惑的則是不同儀表、甚至同一種儀表測得的內阻數值不一致,不能做可靠的評估。最主要的原因是之前用的一些內阻測試的重復精度不高,同一個維護工程師對同一節電池做兩次測量,兩個測量值結果相差較大。
在該公司的大型數據機房,工程師用BT510對32節額定容量為100AH的康普GFM12的電池進行了測量。內阻測試的結果和不久前通過放電法測得的電池容量結果基本一致。另外,針對測試的重復性,鐵塔的工程師對第10、11號電池進行了多人次的重復測量,證實了福祿克BT510的重復精度高于0.2%


   
實例分享3——北京移動

北京移動某機房配備有上百節備用蓄電池,福祿克工程師使用BT510幫助機房運維工程師測試后發現該機房的光宇32節3000Ah電池和31節1000Ah電池,電池內阻相對偏高,且浮充電壓沒有明顯差異,需要重點關注這兩節電池。

而在中國移動的另一個中心機房,福祿克工程師僅用了19分鐘就完成了對GNB 1000Ah 81節電池的測試,相比于之前測試的30分鐘,節省了37%的時間。小貼士:內阻差異造成分壓不均,當用整組電壓控制充放電時可能造成過充過放。另外,高內阻可能形成局部的高紋波,造成局部過熱。嚴重情況下,在大電流放電時起火爆炸。

本文地址:http://www.4huy16.com/thread-559313-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

廠商推薦

  • Microchip視頻專區
  • Microchip第22屆中國技術精英年會——采訪篇
  • 常見深度學習模型介紹及應用培訓教程
  • 電動兩輪車設計生態系統
  • “芯”光璀璨,鵬城共賞——2025 Microchip中國技術精英年會深圳站回顧
  • 貿澤電子(Mouser)專區
關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表