国产精品免费无遮挡无码永久视频-国产高潮视频在线观看-精品久久国产字幕高潮-国产精品99精品无码视亚

三菱電機將上市電源系統“MELUPS DECO”降低系統的電力損失

發布時間:2013-8-1 20:54    發布者:1770309616
三菱電機2013年7月30日宣布,該公司將于2013年8月1日上市高電壓直流供電電源系統“MELUPSDECO”。該系統通過以380V高電壓直流(HVDC)為數據中心的服務器等供電,可降低整個系統的電力損失。
高電壓直流供電電源系統“MELUPS DECO”

交流供電系統與直流供電系統的不同

節能功能“Diamond Eco Drive”的概要

新產品的性能指標
  新產品有三個特點:(1)實現了97%的綜合轉換效率;(2)減少了低負荷時的電力消耗;(3)采用了可一邊向其他系統保持供電一邊修理的配電板。在(1)方面,通過直流供電減少了交流與直流的轉換級數,可降低電力損失,因此實現了97%的系統轉換效率。而使用三菱電機以往的交流220V系統,轉換效率只有88%。另外,憑借高電壓化手段減細了布線電纜的直徑,降低了設備成本。
  在(2)方面,利用節能功能“Diamond Eco Drive”,根據負荷運轉狀況自動控制并聯運轉中的電源系統的運轉臺數,減少了低負荷時浪費的電力消耗。具體而言,由6臺100kW電源系統構成的500kW系統(N+1冗余構成)在負荷運轉率為10%時的綜合效率實測值達到了94.5%。據三菱電機介紹,這一數值比原來提高了4.5個百分點。
  在(3)方面,通過在配電板的分支斷路器收放單元上采用插入式構造,可一邊向其他系統保持電源供應,一邊安全地實施組件追加、撤除及更換作業。此外,還能夠在每個分支系統上配備可計測及液晶顯示負荷電流、漏電電流及電量等的電子式多功能計測裝置,因此還有助于實現基于“可視化”的節能。(日經技術在線)