開關電源啟動沖擊電流是指電源在輸入開啟的瞬間在輸入線路上產生的最大瞬間電流。該沖擊電流過大容易造成線路短路、設備損壞、系統出現故障等問題。因此需要對開關電源的啟動沖擊電流進行測試,避免開關電源損壞,確保開關電源的可靠性。
開關電源啟動沖擊電流怎么測試?
開關電源的啟動沖擊電流需要在以下條件下進行測試:
1. 電源輸出為滿載;
2. 輸入電壓為工作電壓的上限值,但不能超過280Vac。
測試方法:
1. 電源輸入高電壓(Vin>75V)
A. 連接示波器和被測開關電源,檢查整個電路連接正確;
B. 調整示波器到自動觸發捕獲狀態,一般為:v/div:1v/2v;time/div:5ms;trigger level:1v;
C. 開通電源,開始測試啟動沖擊電流;
D. 觀察并讀取示波器顯示的尖刺峰值,×10即為啟動沖擊電流。例如,所測尖刺峰值為1.5v,那么啟動沖擊電流為15A。
2. 電源輸入低電壓(Vin≤75V)
A. 按照上圖正確連接電路;
B. 調整示波器到自動觸發捕獲狀態,一般為:v/div:1v;time/div:5ms;trigger level:1v;
C. 開始測試啟動沖擊電流,用示波器捕獲上沖信號;
D. 信號上沖電壓幅度除以0.1Ω就是啟動沖擊電流值。
開關電源自動化測試系統助力啟動沖擊電流測試
ATECLOUD-POWER開關電源測試系統專注于電源各項指標、性能測試,根據需求定制測試方案,從儀器選型到軟件的開發,為客戶打造千人千面的一體化解決方案。該系統目前已服務于多家客戶,并得到了客戶的一致好評,以強大的功能解決測試難點。用開關電源測試系統檢測啟動沖擊電流,可以實現:
1. 儀器靈活
系統進行了二次封裝,自定義設備指令名稱。用戶可以任意更換測試設備,完成測試;測試設備可以得到充分利用,不用捆綁固定儀器。而且也會持續做儀器兼容。
2. 流程靈活
系統采取無編程方式,文字操作環境,用戶不用學習編程也可以完成測試;可以實現系統開發、測試及產線數據方案統一管理;而且內部人員可以開發測試程序,程序維護和開發不用集中在特定人員。
3. 報告靈活
系統會將測試指標編碼化,用戶可以自定義報告模板,導出數據報告。
4. 分析靈活
系統內含強大的數據洞察功能,可以對接MES上傳數據,自動、及時、準確、多維度地分析測試指標。
開關電源沖擊電流關系著電源和電路的可靠性和穩定性,在檢測開關電源啟動沖擊電流的過程中要使用專業的測試儀器,避免影響結果的可靠性。關于開關電源測試系統可訪問:https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html
|
|