磁平衡式電壓傳感器應用時,是將被測電壓轉換成額定輸入電流進行測量的,需要加外接電阻。計算如下:

例:用KV50A/P電壓傳感器,測量220V電壓

因為:KV50A/P電壓傳感器的額定輸入電流Ii=10mA,原邊內阻Ri=430Ω現在要測量電壓Ui=220V,需要計算外接電阻R。

解:R=V/Ii-Ri=220V/10mA-430Ω=21.57KΩ

考慮到電阻的標準化,則選擇外接電阻R=22KΩ。

由此看來,在測量百伏以上的電壓時,工程上簡算的方法為R=Ui/Ii。但若考慮整個測量系統(tǒng)的精度誤差,則應按上述方法嚴格計算。