国产精品免费无遮挡无码永久视频-国产高潮视频在线观看-精品久久国产字幕高潮-国产精品99精品无码视亚

查看: 939|回復: 0
打印 上一主題 下一主題

源PCB安規都有哪些?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2021-4-12 14:39:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

    開關耐壓與漏電要求

    當開關電源的輸入、輸出電壓交流超過36V, 直流超過42V 時,需要考慮觸電問題。安規規定:任何兩個可觸及件或任何一個可觸及件與電源的一極間漏電不要超過 及件與電源的一極間漏電不要超過0.7mAp 或直流 2mA。

    輸入電壓為開關電源220V時,其冷熱地之間的爬電距離不能小于6mm,兩端口線間的間距必須大于3mm。

    開關變壓器的初次級之間的耐壓要求使用交流3000v,設定漏電流為10mA。進行1分鐘的測試,其漏電流必須小于10mA.

    開關電源的輸入端對地(外殼)的耐壓使用交流1500V,設定漏電流為10mA,進行1分鐘的耐壓測試,其漏電流必須小于10mA。

    開關電源的輸出端對地(外殼)的耐壓使用直流500V,設定漏電流為10mA,進行1分鐘的耐壓測試,其漏電流必須小于10mA。


    開關安全爬電距離要求

    兩線中的側和二次側安全距離:6mm,加1mm開槽也要4.5mm。

    三線中的側和二次側安全距離:6mm,加1mm開槽也要4.5mm。

    保險絲兩銅箔之間安全距離>2.5mm。加1mm開槽也要1.5mm。

    L—N,L—GND,N—GND.之間的距離大于3.5mm。

    初級濾波電容腳間距>4mm。

    初次級間安全距離>6mm。


    開關電源PCB布線要求

    銅箔與銅箔之間:0.5mm

    銅箔與焊點之間:0.75mm

    焊點與焊點之間:1.0mm

    銅箔與板邊之間:0.25mm

    孔邊與孔邊之間:1.0mm

    孔邊與板邊之間:1.0mm

    銅箔線寬>0.3mm。

    轉彎角度45°

    平行線之間布線時要求等間距。


    開關電源安全要求

    從安規的元件中找出安規要求保險絲,其兩個焊盤間的爬電距離>3.0mm(min)。在發生后級短路后,要在安規電容X,Y。其考慮耐壓和容許的漏電流。在亞熱帶環境中其設備的漏電流要<0.7mA,工作在溫帶環境中的設備漏電流要<0.35mA,一般的Y電容要不大于4700pF。容量>0.1uF的X電容要加泄放電阻。在正常工作的設備掉電后,其插頭間的電壓在1秒內的電壓值不大于42V。


    開關電源保護要求

    在開關電源總輸出功率大于15W時,應進行短路測試。

    輸出端短路時,電路內不能發生有過熱、起火,或者燃燒時間在3內。

    相鄰線路之間距離小于0.2mm時,可認為是短路。

    電解電容應進行短路實驗,此時因為電解電容很容易失效,在進行短路測試應注意器件,防止起火。

    兩種不同性質的金屬不能作為接插件,因為會產生電腐蝕。

    焊點與元件引腳的接觸面積要大于元件引腳的橫截面積。否則被認為是虛焊。


AO-Electronics傲壹電子
官網:http://www.aoelectronics.com 中文網:http://www.aoelectronics.cn



您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表