固態繼電器(亦稱固體繼電器)英文名稱為Solid State Relay,簡稱SSR。它是用半導體器件代替傳統電接點作為切換裝置的具有繼電器特性的無觸點開關器件,單相SSR為四端有源器件,其中兩個輸入控制端,兩個輸出端,輸入輸出間為光隔離,輸入端加上直流或脈沖信號到一定電流值后,輸出端就能從斷態轉變成通態。
固態繼電器(Solid State Relays,縮寫SSR)是一種無觸點電子開關,由分立元器件、膜固定電阻網絡和芯片,采用混合工藝組裝來實現控制回路(輸入電路)與負載回路(輸出電路)的電隔離及信號耦合,由固態器件實現負載的通斷切換功能,內部無任何可動部件。盡管市場上的固態繼電器型號規格繁多,但它們的工作原理基本上是相似的。主要由輸入(控制)電路,驅動電路和輸出(負載)電路三部分組成。
選型使用時應注意事項
A 在選用小電流規格印刷電路板使用的固態繼電器時,因引線端子為高導熱材料制成,焊接時應在溫度小于250℃、時間小于10S的條件下進行,如考慮周圍溫度的原因,必要時可考慮降額使用,一般將負載電流控制在額定值的 1/2以內使用。
B 各種負載浪涌特性對SSR的選擇,許多被控負載在接通瞬間會產生很大的浪涌電流,由于熱量來不及散發,很可能使SSR內部可控硅損壞,所以用戶在選用繼電器時應對被控負載的浪涌特性進行分析,然后再選擇繼電器。使繼電器在保證穩態工作前提下能夠承受這個浪涌電流,選擇時可參考表2各種負載時的降額系數(常溫下)。
C 使用環境溫度的影響,固態繼電器的負載能力受環境溫度和自身溫升的影響較大,在安裝使用過程中,應保證其有良好的散熱條件,額定工作電流在10A以上的產品應配散熱器,100A 以上的產品應配散熱器加風扇強冷 。在安裝時應注意繼電器底部與散熱器的良好接觸 ,并考慮涂適量導熱硅脂以達到最佳散熱效果。
D 過流、過壓保護措施,在繼電器使用時,因過流和負載短路會造成SSR內部輸出可控硅永久損壞 ,可考慮在控制回路中增加快速熔斷器和空氣開關予以保護型(選擇繼電器應選擇產品輸出保護,內置壓敏電阻吸收回路和RC緩沖器,可吸收浪涌電壓和提高dv/dt耐量);也可在繼電器輸出端并接 RC吸收回路和壓敏電阻(MOV)來實現輸出保護。選用原則是220V選用500V-600V壓敏電阻,380V時可選用800V-900V壓敏電阻。
E 繼電器輸入回路信號,在使用時因輸入電壓過高或輸入電流過大超出其規定的額定參數時,可考慮在輸入端串接分壓電阻或在輸入端口并接分流電阻,以使輸入信號不超過其額定參數值。
F在具體使用時,控制信號和負載電源要求穩定,波動不應大于10%,否則應采取穩壓措施。
G 在安裝使用時應遠離電磁干擾,射頻干擾源,以防繼電器誤動失控。
H 固態繼電器開路且負載端有電壓時,輸出端會有一定的漏電流,在使用或設計時應注意。