1.中性點不接地電網的接地保護
系統接地絕緣監視裝置。首先,對于絕緣監視裝置的定義需要有一定程度上的理解,其主要表現在是否存在零序電壓的問題上,利用這個問題實現監視,此類監視本質上屬于不接地系統。為了實現相對地電壓,通常會采取電壓表的監視,當然,如何才能實現監視,一般通過變電所母線電壓互感器其中一個繞組接成星形,通過這樣的方式去實行監視。而關于零序電壓,除了剛才被我們所知道的繞成星形一種方式以外,另一個方式就是將其接成開口三角形,
直流鉗表
通過這樣的方式讓其產生零序電壓,而中間需要的步驟則是需要接入過電壓繼電器。一旦發生異樣的情況,比如單相接地故障,其會發出一定的接地信號,通過繼電器動作。
但是這樣的保護只能夠知道出接地的問題,相對來說,它的缺點是無法知道是哪條線路的接地。如果要知道出現問題的是線路,就必須通過拉線去證明。相對于只有一條線路出現問題,兩條線路發生問題才更不易解決,一旦出現此類情況,裝置可能發生誤發或拒發接地信號,導致這樣的情況的產生通常是因為電壓互感器的鐵磁諧振、熔斷器的接觸不良等。
零序電流保護。它的特點主要表現在零序電流上,即非故障線路比故障線路的零序電流小。此類的選擇性保護有它獨特的地方,比如它一般會處于其互感器線路之上。
在電網中,如果出線太多,反而能顯出它的特點,能夠有效合理的保護它的靈敏度和選擇性。除去以上所說的關于零序電流的相關保護,對于我們熟悉的互感器,也有一定的特點,在互感器上,是存在一定的誤差,而這樣的誤差是允許的,也不可避免的,但存在這樣的誤差有一個缺點,它導致線路接線方面會比較復雜。
零序功率保護。 零序功率方向保護主要通過零序電流相差180 °的特點來實現,表現表現在非故障線路與故障線路上。零序功率方向保護無死區,而對零序電壓零序電流回路接線等要求偏高。
2.接地保護安裝調試注意事項
對于保護裝置和零序功率,在各個方面都有特別的地方值得注意,如果零需電壓寶華裝置在特性上是處于無選擇性的。電壓互感器在這里顯得一定是可靠接地,無論是一次又或是二次中性點。
一次繞組中性點接地表現在兩方面,第一是安全接地;第二是工作接地。對于可靠性偏低的中性點接地,那么其二次系統就會產生一次系統出現的各種問題,特別是在接地故障方面,一旦出現這樣的情況,其結果是沒有辦法去得知關于不平衡電壓零序功率的方向,也因如此,對于開口三角形的電壓極性有著高要求高標準,而且一定是最準確的,以防出現以上的情況。
以上的情況除了特別注意以外,如果我們需要使用其裝置,那么必須得了解其的特性,在使用的過程中,一旦發生了接地故障,可能會導致其電流發生變化,體現在它的流向上。為了避免這樣的情況發生,在使用時,一定要按著電纜的方向,通過LH在線路測接地。這樣的方法有效的避免了以上的鵝問題,但是在做步驟的時候,也應特別注意,零序互感器下方電纜皮接地可以不通過其互感器,不會產生短路環。為了有效合理的減小互感存在的誤差,可以通過以下幾個方面進行,正確的調整電纜固定夾頭與電纜外殼、極性誤差等。
在電網單相接地保護里,如果有經消弧線圈接地,那么我們通常會采取一定的方法去實現其選擇性,比如我們通過兩個保護,第一個是反映諧波的電纜電容的五次諧波分量保護,第二個是暫態電流速動保護。對于電容器自投切系統來說,補償電容器應接成中性點不接地Y或D接法。
而接地之后,其三相負載會保持對稱運行,對于零序電流來說,不會產生一點影響,反而可以保證其受到保護,第一點是靈敏性;第二點是正確性。