類別 | 代碼 | 參數名稱 | 設定范圍 | 出廠設定 | 單位 | 備注 |
電壓設類 | F11 | 過電壓設定值 | 200-500 OFF | 437 | V | 當電壓≥437V時產生告警,≤435V時恢復;當電壓≤304V時產生欠壓告警,≥306V時恢復。“OFF”表示關閉過壓或欠壓告警功能。 |
F12 | 欠電壓設定值 | OFF 150-380 | 304 | V | ||
F13 | 過欠壓恢復回差 | 1-20 | 2 | V | ||
動作時間 | F21 | 過欠壓動作時間 | 0.1-20 | 5.0 | 秒 | 各類故障需要持續設定的時間才會產生作用。錯相或錯相動作時間設定“OFF”表示關閉缺相或錯相告警功能。 |
F22 | 缺相動作時間 | 0.1-20 OFF | 3.0 | 秒 | ||
F23 | 錯相動作時間 | 0.1-20 OFF | 2.0 | 秒 | ||
F98 | 顯示CA相AB相之間相位差 | 正常相序時顯示240度左右,錯相顯示120度左右,缺相顯示0 | ||||
END | 退出設置 | |||||
故障記錄 | 原因分析 | 排除方法 |
不顯示 | 電源不通 | 檢查AB相電源,應在170V~450V之間 |
接線錯誤 | 檢查接線 | |
接觸不良 | 檢查儀表和底座之間是否插緊 | |
顯示電壓不準 | 偏差在±1%以內(約3-4V)為正常現象 | 無須處理,或定制更高精度的儀表 |
電源電壓不是50/60Hz正弦交流電 | 本儀表不適用于非正弦交流電,并且適用的頻率范圍限于40-70HZ之間 | |
計量方法有誤 | 本儀表顯示的是AB相電壓,計量時務必和 Ab相電壓做對比 | |
過欠壓告警點不準 | 顯示電壓不準 | 參見上一條 |
過欠壓恢復回差造成的誤解 | 過欠壓告警發生后,撤消告警的電壓比過(欠)壓告警點低(高),可能會造成電壓正常但仍在告警的誤解,請檢查參數F13 | |
過欠壓不告警 | 過欠壓告警功能被關閉 | 檢查參數F11和F12 |
過欠壓動作時間造成的誤解 | 電壓過高或過低必須持續一定的時間才會產生告警,這個時間是可設置的,如果時間設置得較長,可能會造成不告警的誤解,請檢查參數F21 | |
缺相或錯相不告警 | 缺相或錯相告警功能被關閉 | 檢查參數F22和F23(缺相或錯相動作時間設到OFF表示關閉告警功能) |
缺相動作時間或錯相動作時間造成的誤解 | 缺相和錯相必須保持一定的時間才會產生告警,這兩個時間是可設置的,如果時間設置得較長,可能會造成不告警的誤解,請檢查參數F22和F23 | |
缺相時不顯示 | AB相為儀表電源,如果A相或B相缺相,則儀表失電不顯示 | 正常現象。本儀表只有C相缺相時才會顯示,AB相缺相時不顯示,但能保護 |