作者: ky_dzgc    時間: 2014-11-17 15:55
標題: 請教逆變電源的軟啟動問題!

最近做了一款逆變電源,SPWM 方式,輸入1000VDC,輸出380VAC。基本功能可以實現,但是在做軟啟動的過程當中,出現問題。我的軟啟動思路是這樣的:如圖,比如說正常輸出380V后,b圖的陰影柱形圖見b圖,F在剛開始的時候b圖中陰影柱形圖的長由較小慢慢漲到正常的長度(改變柱形的長,高不變),也就是每個陰影的面積由小變大,以實現軟啟動的過程,在此過程當中頻率一直是不變的,50HZ,在此過程當中,空負載的時候接萬用表測試的時候電壓大約從120VAC漲到380VAC左右的。在實際接電機的時候,小電機運行情況良好,軟啟動效果也不錯,但是接大電機的時候就不行了,電機晃了一下就不動了。問題:
1.什么原因造成電機這樣的呢?
2.剛開始的時候電壓輸出較低,此時是電機的電流時非常大嗎(導致燒毀IGBT),還是電流非常小呢(電壓低)?
3.電機是由于電壓低而導致憋住,從而不轉嗎?
4.我這樣的軟啟動方式對不?(頻率不變,改變輸出電壓的方式)還是輸出電壓不變,改變輸出頻率來控制轉速的呢??
多謝了!。。!


作者: ky_dzgc    時間: 2014-11-18 10:09
沒人嗎?
作者: ky_dzgc    時間: 2014-11-18 22:01
此論壇沒人氣啊。。。。。。。。。
作者: tanny567    時間: 2014-12-2 15:26
你說說的大電機多少瓦?你逆變器啟動必須滿足你馬達5倍左右的電流

作者: tanny567    時間: 2014-12-2 15:27
有什么問題加QQ 327188426討論 學習